|
Forum Klubu ROVERki.pl
|
|
Offtopic - Elektryk potrzebny
Remigiusz - Wto Lut 09, 2010 00:18 Temat postu: Elektryk potrzebny Witam,
O to mój problem mam tak podłączone korki jak widać na schemacie i niestety jak zrobię zwarcie np stykne N i L jakjest narysowane to mi wylatują te kroki co są z czerwonym X'em.
Te korki na parterze sa takie wkręcane korki, pól automaty czy jak to się nazwy fachowo to nie wiem. Działa na tej samej zasadzie co te nowoczesne wyłączniki nad prądowe.
Problem w tym ze te 3 fazy co są korki 25A mam zaplombowane i to mnie denerwuje jak zrobi się spięcie Czemu tak się dzieje
darek_wp - Wto Lut 09, 2010 07:05
Nie napisałeś jakie charakterystyki mają bezpieczniki ale przypuszzalnie B. Jeśli wszystkie bezp mają taką samą charakterystykę to czas ich zadziałania jest na tyle zbliżony, że zwarcie wywołane w pokazanym na rysunku miejscu aktywuje wszystkie zabezpieczenia. Nie ma też zrobionego stopniowania zabezpieczeń. Pozostaje albo przemyślenie układu i zmiana wartości i charakterystyk bezpieczników (tańszy wariant) albo zastosowanie zabezpieczeń selektywnych (droższy ale pewniejszy wariant).
Jeżeli jak można sądzić zabezpieczenia w piwnicy mają zastosowanie osobno do oświetlenia i gniazd powinny mieć wartości i charakterystyki odpowiednio 6A char A i 10A char B, na parterze 16A char B i bezpieczniki w piwnicy nie powinny być połączone w szereg tylko równolegle (oba zasilane z parteru) chyba, że bezp 16A w piwnicy jest zabezpieczeniem głównym rozdzielni piwnicy to do niego należy podłączyć osobno obwody gniazd i oświetlenia przez bezp 10A i 6A a bezpiecznik ten powinien być zasilany bezpośrednio z za licznika.
To tak ogólnie o zasadach stopniowania.
Remigiusz - Wto Lut 09, 2010 10:25
darek_wp napisał/a: | 16A w piwnicy jest zabezpieczeniem głównym rozdzielni |
Dokładnie tak jest od niego potem idą jeszcze inne bezpieczniki 10A to innych urządzeń narysowałem tylko jeden obwód to jednego gniazda jak wygląda.
No na parterze mam takie bezpieczniki
Z tego 16A na parterze idą jeszcze inne połączenia nie tylko do piwnicy, bo w sumie to nie wiem sam do końca jak to jest rozdzielone bo to 40letnia elektryka jest
darek_wp - Wto Lut 09, 2010 11:16
To już niestety do czasu przerobienia instalacji a co najmniej wymiany zabezpieczeń będą takie chece. A przynajmniej do czasu wymiany zabezpieczeń przed licznikiem na 3 fazowy S 25A z charakterystyką C. Za licznikiem powinien być też 3 fazowy S a nie pojedyncze bezpieczniki (choć tak dawniej było to robione).
Brt - Wto Lut 09, 2010 11:21
Generalnie ... nie warto robić zwarcia a za te "korki" to Cię na zlocie w kopnę ... korek to w wannie albo w butelce z winem ...
leszczyna - Wto Lut 09, 2010 12:50
Na razie w miejsce pokazanego na zdjęciu bezpiecznika wkręć zwykły bezpiecznik topikowy 16A-na pewno zadziała szybciej szczególnie na zwarcie.
Remigiusz - Wto Lut 09, 2010 14:18
darek_wp, Rozumiem czyli maja być jeszcze raz 3 fazy z Kat C za licznikiem. No w lecie jak będę miał czas będę to przerabiał bo dziadostwo to jest.
Dziękuje za uwage
Brt, No wygląda jak korek to winka Wiem ze to bezpiecznik
Brt napisał/a: | Generalnie ... nie warto robić zwarcia |
To wiadomo ale czasem się zdarza choć u mnie za często
leszczyna, Mi bezpieczniki działaj wszystkie tylko mi chodziło czemu wszystko po kolei wylatuje
sknerko - Wto Lut 09, 2010 14:21
topikowe też maja klasy szybkości działania jedne szybsze drugie wolniejsze i wcale nie koniecznie topik musi być szybszy
|
|